delta ss2 plc omron 3g3rx inverter

Cevapla
Kullanıcı avatarı
elektroteks
Mesajlar: 17
Kayıt: 01 May 2018, 22:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

delta ss2 plc omron 3g3rx inverter

Mesaj gönderen elektroteks »

merhaba iyi çalışmalar
delta elimde ss2 plc var dopb 7 ve ss2 ile programımı yaptım.fakat sorunum modbus üzerinden omron 3g3rx inverter ile haberleşemiyorum ve modbus üzerinden hex adresine data yollamak ve okumak istiyorum. varsa bir örnek yada ladder olarak ufak bir örnek yapabilirseniz çok sevinirim.kolay gelsin
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta ss2 plc omron 3g3rx inverter

Mesaj gönderen Turhan »

Modbus Okuma ve Yazma işlemi için MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutunu kullanbilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
elektroteks
Mesajlar: 17
Kayıt: 01 May 2018, 22:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta ss2 plc omron 3g3rx inverter

Mesaj gönderen elektroteks »

merhaba Turhan bey , ilginiz için teşekkür ederim. fakat daha problemi çözemedim, yolladığınız master kodu yazdım fakat plc den omron sürücü registerine data yazılmadı.
iyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta ss2 plc omron 3g3rx inverter

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücünün haberleşme protokolleri, istasyon numarası, adres tipi (Holding Register, İnput register, Bit...) ve Modbus adresi nedir ?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
elektroteks
Mesajlar: 17
Kayıt: 01 May 2018, 22:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta ss2 plc omron 3g3rx inverter

Mesaj gönderen elektroteks »

merhaba Turhan bey
size kullanım klavuzunu yolluyorum sayfa 264 den itibaren haberleşme ayar ve metodları var bir incelerseniz sevinirim.
iyi çalışmalar
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta ss2 plc omron 3g3rx inverter

Mesaj gönderen Uğur »

Sürücünün varsayılan haberleşme adresi ve protokolü 9600-8-None-1 Stop istasyon=1 Modbus RTU şeklindedir. Sayfa 4-176 dan itibaren de modbus adres listesi verilmiştir.
Protokol.PNG
address.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta ss2 plc omron 3g3rx inverter

Mesaj gönderen Uğur »

PLC RS485 portunu sürücü ile aynı şekilde ayarlamak için aşağıdaki linkten yardım alabilirsiniz.

PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta ss2 plc omron 3g3rx inverter

Mesaj gönderen Uğur »

İlgili sürücü adreslerini okumak ve yazmak için modbus okuma yazma komutu olan MODRW için hem register hemde coil için örneklerle anlatımı aşağıdaki linktedir.

MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön