DVP06XA-S Akım Girişi

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 23:00
gönderen husen
MERHABA UĞUR BEY,
4-20MA ÇIKIŞLI BİR SENSÖRÜM VAR. ONDAN GELEN DEĞERLERİ CH1 DE OKUYARAK , YORUMLADIKTAN SONRA CH5 İLE 0-10V OLARAK ÇIKIŞ ALMAK İSTİYORUM. EKTE RESMİNİ GÖNDERDİĞİM AYARDA BİR YANLIŞLIK VAR MI ? BU AYAR İLE GEĞERİ STABİL OKUYAMIYORUM . 150,135,70,90,-120,5325,.... GİBİ DEĞERLER GÖRÜYORUM. KULLANDIĞIM MODÜL DVP06XA-S2 . İLK İKİ GİRİŞ KANALI 4-20MA GİRİŞ , DİĞER GİRİŞLER 0-10V , ÇIKIŞLAR DA 0-10V OLARAK AYARLANDI.
* 4-20MA BİR SENSÖRÜ OKUMAK İÇİN İLGİLİ KANALIN GİRİŞ DEĞERİNİ CR1# DEN -12MA - 20MA Mİ YOKSA -20MA - 20MA Mİ SEÇMELİYİZ.
* 4-20MA BİR SENSÖRÜ GİRİŞ OLARAK DİJİTAL 20MA DE MAKSİMUM DEĞERİ NEDİR ? (1000, 2000 , 4000 ? )

Re: DVP06XA-S Akım Girişi

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2018, 09:04
gönderen Uğur
4-20mA için -12~20 mA seçmelisiniz. Akım girişi yaparken akımın canlı ucunu V ve I köprüsüne girmeyi unutmayın. Akım girişinde 4-20 mA e karşılık 0-1000 değer aralığını okuyacaksınız.

Re: DVP06XA-S Akım Girişi

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2018, 10:36
gönderen huseyyin
Merhaba Uğur bey,
Deniyeceğim. Teşekkürler