ikinci dtc1000 ile haberleşme karışıklıgı

Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 10:41
gönderen çıraközgür
merhaba, kullandığımız eski makinede dtc1000ne bağlı 6 ek 2000, ikinci dtc1000'de de dört ek modül bağlı, ikinci modülün dtc1000 yanınca yenisini alıp dotcom ile parametreleri birinci dtc1000 gibi yaptım. sorun şu ekrandan birinci modülden bir yeri set edince ikinci 1000'deki de set oluyor. ikinci 1000 farklı bir ayar mı yapmam gerekiyor. iki dtc1000'nde 28svden gelen rs485 bir birine seri bağlı.

Re: ikinci dtc1000 ile haberleşme karışıklıgı

Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 10:51
gönderen Uğur
Sorun 1. DTC adresi örneğin 1 ise yanına bağlı dtc2000 adresleri otomatik 2,3,4,5,6,7 olarak adreslenir. Sizin ikinci DTC1000 inin adresini 8 ayarlamanız yada mevcut HMI yazılımında kaç ise o şekilde tanımlamanız gerekmektedir. Yoksa aynı hatta birden fazla aynı adrese sahip DTC olacağı için hata oluşacaktır.

Re: ikinci dtc1000 ile haberleşme karışıklıgı

Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 10:54
gönderen çıraközgür
çözüldü teşekkürler