Delta panelde reel data gösterememe sorunu
- Harunkes
- Mesajlar: 22
- Kayıt: 20 Eki 2018, 15:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Delta panelde reel data gösterememe sorunu
Merhaba arkadaşlar, benim plc den gelen db1.dbd4 adresim var data tipi integer bu şekilde ekrandan görebiliyorum. Ama virgüllü görmek istiyorum buyuzden data tipini reel yapıyorum plc de virgüllü görüyorum ama bu sefer panel hata veriyor. Data tipini reel seçince. Değerim 0 la 40 arası basınç örnek 22.4 gibi virgülden sonra 1 hane görmek istiyorum
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta panelde reel data gösterememe sorunu
HMI sayı göster ayarlarından data tipini Word ten Double Word yaptıktan sonra altından Floating seçmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Harunkes
- Mesajlar: 22
- Kayıt: 20 Eki 2018, 15:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta panelde reel data gösterememe sorunu
Cevabınız için teşekkür ederim ama o şekilde denedim daha önce olmadi. Türkçe karşılı "' bu islem isletilemez " gibi bir hata veriyor. Dediginizin aynısını yaptım
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta panelde reel data gösterememe sorunu
Hatanın resmini yada ekran görüntüsünü eklermisiniz. Ayrıca sayı göster elementi üzerini tıklayınca açılan pencere ekran görüntüsünüde ekleyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Harunkes
- Mesajlar: 22
- Kayıt: 20 Eki 2018, 15:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta panelde reel data gösterememe sorunu
Selamlar,
cevabınız için teşekkürler. Dediğiniz şekilde yapınca istediğim gibi oluyor ama bu sefer resimde görüken hatayı basıyor ekrana ama değerleri istediğim gibi görebiliyorum. Data tipini int. yapınca hata görmüyorum ama bu seferde virgüllü göremiyorum. real yapıp kontrol panelındende dword seçip floating yapınca da ekrana hata basıyor ama değerleri istediğim gibi görüyorum.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta panelde reel data gösterememe sorunu
İlk resimdeki okuma adresi altındaki ofset adresini tıklayarak none yapın. Buraya tanımladığınız ofset adresi içeriği okuma adresini kaydıracak bu durumdada belki kullanılmayan bir data blok seçilmiş olacağından haberleşme hatasına düşecek. Siz DB1 in DBD4 ünü okuyacaksanız sadece adresi okuma adresi bölümüne girin. Ofset yazmayın boş kalsın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Harunkes
- Mesajlar: 22
- Kayıt: 20 Eki 2018, 15:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta panelde reel data gösterememe sorunu
Uğur bey, ilginiz için teşekkür ederim. Dediğiniz şekilde yaptım tam istediğim gibi oldu. saolun iyi günler.