Dtc 1000 plcden nasıl kontrol ederiz

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2018, 11:38
gönderen telsiz
Merhaba
28sv plc rs 485 ile dop ve dtc 1000 e baglı haberlesiyor.buraya kadar sorun yok.ben dtc nin startini plcden nasil veririm.
(suanda plc ile haberleştigi anda isitma islemi başliyor)

Re: Dtc 1000 plcden nasıl kontrol ederiz

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2018, 11:57
gönderen Uğur
DTC ile haberleşen hangi cihaz? PLC mi yoksa HMI mı? 2 durumdada haberleşen cihaz hangisi ise 814H bit adresi ON/OFF yapılarak DTC kendi anahtarı stop iken bu adres ile kontrol edebilirsiniz.

Re: Dtc 1000 plcden nasıl kontrol ederiz

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2018, 14:19
gönderen telsiz
hocam plc ile kontrol edilecek,yani ladder da coil cıkıs olusturup oraya H814 mi yazacagım dogrumu anladım ?

Re: Dtc 1000 plcden nasıl kontrol ederiz

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2018, 14:43
gönderen Uğur
Link haberleşme kullanıyorsanız link yapısı altında bit kontrol edemezsiniz. MODRW komutu ile DTC kontrol ediyorsanız H5 fonksiyon kodu bit yazmak içindir bu komut ile gerçekleştirilebilir.

MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu

Re: Dtc 1000 plcden nasıl kontrol ederiz

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2018, 17:30
gönderen telsiz
Tskler