dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası

Mesaj gönderen lesedr »

Bu hatanın sebebi nedir acaba?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası

Mesaj gönderen Uğur »

HMI ile PLC arası iletişim yok hatasıdır. Bunun kaynağı kablonun bağlı olmaması, haberleşme pinlerinde ve kabloda sorun olması, haberleşme protokolün çift taraflı uygun olmaması (9600-7-Even-1 ASCII gibi), istasyon adresinin HMI da tanımlanan ile PLC gerçekte var olanın eşleşmemesi. Bu durumları kontrol edin. Hataya göre PLC istasyon adresi 17 olmalıdır. PLC ye WPLSoft ile haberleşme menüsü PLC Bilgisi dediğini zaman istasyon adresinin ne olduğuna ulaşabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
lesedr
Mesajlar: 17
Kayıt: 23 Kas 2018, 13:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası

Mesaj gönderen lesedr »

plc ist adresi 1 (9600 7 E 1) olarak görünüyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası

Mesaj gönderen Uğur »

PLC istasyon numarası "1" fakat HMI içerisinde "17" tanımlı. HMI haberleşme ayarlarından istasyon adresini "1" yaparak HMI içerisine programı tekrar yükleyiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.