dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası
- lesedr
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 23 Kas 2018, 13:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası
Bu hatanın sebebi nedir acaba?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası
HMI ile PLC arası iletişim yok hatasıdır. Bunun kaynağı kablonun bağlı olmaması, haberleşme pinlerinde ve kabloda sorun olması, haberleşme protokolün çift taraflı uygun olmaması (9600-7-Even-1 ASCII gibi), istasyon adresinin HMI da tanımlanan ile PLC gerçekte var olanın eşleşmemesi. Bu durumları kontrol edin. Hataya göre PLC istasyon adresi 17 olmalıdır. PLC ye WPLSoft ile haberleşme menüsü PLC Bilgisi dediğini zaman istasyon adresinin ne olduğuna ulaşabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- lesedr
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 23 Kas 2018, 13:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası
plc ist adresi 1 (9600 7 E 1) olarak görünüyor
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası
PLC istasyon numarası "1" fakat HMI içerisinde "17" tanımlı. HMI haberleşme ayarlarından istasyon adresini "1" yaparak HMI içerisine programı tekrar yükleyiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal