VFD-E de harici terminalden up/down ile referans ayarlama
VFD-E de harici terminalden up/down ile referans ayarlama nasıl yapılmakta ve bağlantısı hakkında bilgi verirmisiniz konuyla ilgili yardımlarınızı bekler iyi çalışmalar dilerim.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E de harici terminalden up/down ile referans ayarlama
02-00 = 0 (Keypad yada harici terminal yukarı aşağı frekans kontrolü)
04-05 = 10 (MI3 Frekans Arttırma Girişi)
04-06 = 11 (MI4 Frekans Azalma Girişi)
02-07 ve 02-08 frekans artım hızı ve miktarını ayarladığı parametredir.
04-05 = 10 (MI3 Frekans Arttırma Girişi)
04-06 = 11 (MI4 Frekans Azalma Girişi)
02-07 ve 02-08 frekans artım hızı ve miktarını ayarladığı parametredir.