PLC Değişken İçeriği Sıfır
- omasahmet
- Mesajlar: 60
- Kayıt: 10 Nis 2018, 14:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
PLC Değişken İçeriği Sıfır
Burada Neden İşlem Sonucu Görünmüyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
omasahmet@gmail.com
Ahmet Sevinçtekin
Ahmet Sevinçtekin
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PLC Değişken İçeriği Sıfır
Ek_Toplam değişkeni Dword bir değişken. Fakat DMULR komutu iki değişkenide Real istemektedir. Ek_Toplam değişkenini DFLT ile önce Floating yapın ardından DMULR komutuna verin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye