PLC Değişken İçeriği Sıfır

Gönderilme zamanı: 05 Ara 2018, 17:11
gönderen omasahmet
Burada Neden İşlem Sonucu Görünmüyor

Re: PLC Değişken İçeriği Sıfır

Gönderilme zamanı: 05 Ara 2018, 17:22
gönderen Uğur
Ek_Toplam değişkeni Dword bir değişken. Fakat DMULR komutu iki değişkenide Real istemektedir. Ek_Toplam değişkenini DFLT ile önce Floating yapın ardından DMULR komutuna verin.