AH500 PLC ile Movicon Haberleşme

Gönderilme zamanı: 06 Ara 2018, 12:34
gönderen rcpyzc
Öncelikle kolay gelsin.
delta AH 500 "cpu521-en" PLC var ve bu plcyi TCP IP ile movicon scada dan kontrol etmek istiyorum.
Scada ayarlarında haberleşmeyi kurduğumu düşünüyorum fakat scada da bir buton olusturup aktif ettiğimde plc den çıkış alamıyorum. Bununla ilgili yardımlarınızı bekliyorum
2. sorum ise ah500 serisi plc nin modbus adresleri dvp serisiyle aynı mı?

Re: AH500 PLC ile Movicon Haberleşme

Gönderilme zamanı: 06 Ara 2018, 13:53
gönderen Turhan
AH500 serisi PLC'nin Modbus adresleri DVP serisinden farklıdır. Bunun için aşağıdaki tabloyu referans almalısınız.

AH500_Modbus.png

Re: AH500 PLC ile Movicon Haberleşme

Gönderilme zamanı: 06 Ara 2018, 14:56
gönderen rcpyzc
tablodaki modbus adreslerine göre ayarladım fakat yine haberleştiremedim.
ekteki resimde görünen data exchange bölümünden kaynaklı bir problem olabileceğini düşünüyorum. burdaki ayarlarım nasıl olmalı. birde bu bölüm ile ilgili biraz bilgi verirmisiniz.

Re: AH500 PLC ile Movicon Haberleşme

Gönderilme zamanı: 06 Ara 2018, 15:02
gönderen Turhan
Data Exchange scada üzerinden haberleşmenize engel bir durum değildir. Belirttiğim adreslerden verileri okuyabiliyor olmalısınız.

Re: AH500 PLC ile Movicon Haberleşme

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2018, 09:19
gönderen rcpyzc
Peki modbus için plcde herhangi bir biti veya bitleri aktif etmeli miyim. Veya herhangi bir dataya herhangi bir değer göndermeli miyim?

Re: AH500 PLC ile Movicon Haberleşme

Gönderilme zamanı: 08 Ara 2018, 23:30
gönderen yasinakar
movicon ile haberleşirken multiple register seç datalar için birde adresler bir geriden başlıyor foruma da arama yaparsan movicon diye başka bir arkadaşa resim falan atmıştım orada görürsün yardımcı olur sanırım