12se serisi encoder girişi
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
12se serisi encoder girişi
12 se serisinde spd xo k1000 komutuna x0 girişine enkoderin a fazını bağladım hız ölçümü yapıcam frekans tablosundan baktığım zaman benim bağladığım giriş kaç khz 100 khz kadarmı yoksa 30khz kadarmı destekliyor burda kafam karıştı
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 12se serisi encoder girişi
Aşağıdaki linkte göreceğiniz üzere tek faz kullanımda X0 ve X2 100 KHz X4 ve X6 10 KHz dir.
SPD - Digital Giriş Hız Hesaplama
SPD - Digital Giriş Hız Hesaplama
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye