Data Kaydırma

Cevapla
Kullanıcı avatarı
sgocmen
Mesajlar: 30
Kayıt: 10 May 2018, 14:59
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Data Kaydırma

Mesaj gönderen sgocmen »

Sayın Uzmanlar,
Ekli tabloda görüleceği üzere SX2 PLC' de Analog Giriş CH0 kanalından okunan D1115 datasındaki değeri
her 1 saniyede bir sırası ile D1000' den itibaren D1006' ya kadar kaydırmak istiyorum.
SFWRP komutu ile denedim, istediğim gibi olmadı.
Bu arada PLC bağlı değil Simülasyon ile yapıyorum.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Şimdiden teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Data Kaydırma

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle D1000~D1999 arası özel register bölgesidir. Sizin tarafınızdan genel amaçlı kullanılmamalıdır. D2000 ve sonrasını kullanmalısınız. Kaydırma komutu WSFL ile 1 er 1 er toplam 6 word içerisinde kaydırma yapan örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
sgocmen
Mesajlar: 30
Kayıt: 10 May 2018, 14:59
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Data Kaydırma

Mesaj gönderen sgocmen »

Sayın Uğur Bey,
Çok teşekkür ederim.
Cevapla