Merhaba
SV2 serisi PLC ile 16 Adet 0-10Volt PID yapa bilmem mümkün müdür?
İyi çalışmalar
SV2 Serisi PID sayısı
- dursunozturk
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 22 Mar 2018, 23:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SV2 Serisi PID sayısı
PID komutu için herhangi bir komut kullanım adet sınırlaması yoktur. Fakat bu kadar PID komutu kullanımı PLC programını da hesaba kattığınız zaman saykılı uzayacağından çok fazla kullanımı kararlı çalışma için önerilen bir durum olmayacaktır. PLC den ziyade DTC gibi proses kontrol cihazlarına bu işlemi yaptırmanızı kararlılık için öneririm.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye