1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

delta plc ile rs 485 cihaz haberleşme hk.

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2018, 15:40
gönderen bayelektro
Elimde RS 485 ile haberleşip veri göndermem ve veri okumam gereken farklı bir cihaz var.Klasik MODRW ve benzeri komutlarla veri alış verişi yapamadım.Cihazın veri alış verişi normal adreslemelerden çok farklı konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
NET protocol example.docx
Cihaz default station 0
57600
8
none
1

Re: delta plc ile rs 485 cihaz haberleşme hk.

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2018, 17:43
gönderen Turhan
Merhaba,

Modbus sorgu tipinden anladığım kadarı ile Standart bir modbus formatının dışında veri paketi gönderiliyor ve alınıyor. Bu tip haberleşme için RS komutunu kullanmalısınız. RS komutunun kullanım detayları .pdf oalrak ektedir.

Re: delta plc ile rs 485 cihaz haberleşme hk.

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2018, 17:54
gönderen bayelektro
Cevabınız için teşekkür ederim.

Belgeyi inceledim. Veri paketini gönderirken ,mesela d100 ile başladık diyelim d100 ü 02ye nasıl move edebiliriz.

Teşekkür ederim.

Re: delta plc ile rs 485 cihaz haberleşme hk.

Gönderilme zamanı: 12 Ara 2018, 09:12
gönderen Turhan
MOV komutu ile D100 datasından başlayarak ardışık datalara (D100,D101,D102..) RS komutu ile göndereceğiniz karakter dizisini taşımalısınız.

Re: delta plc ile rs 485 cihaz haberleşme hk.

Gönderilme zamanı: 28 Ara 2018, 16:58
gönderen bayelektro
Turhan bey tekrar merhabalar;

02 00 02 00 F0 F2 03 datasını örnekteki gibi taşımaya çalışıyorum ama haberleşmeyi başaramadım.

Re: delta plc ile rs 485 cihaz haberleşme hk.

Gönderilme zamanı: 31 Ara 2018, 09:36
gönderen Uğur
Gönderdiğiniz veriyi bir terminal yazılımı ile PLC çıkışına paralel girerek dinleyin. Bu gelen veri sizin istediğiniz veri şeklimi önce onu doğrulayın. Çünkü gördüğüm kadarıyla 02 00 02 00 F0 F2 03 veri dizisini 8 bit modunda gönderirken data adreslerine 0 karşılıklarını girmemiş gibi duruyorsunuz. Yani gönderdiğiniz veri 2020... şeklinde görünüyor.

Re: delta plc ile rs 485 cihaz haberleşme hk.

Gönderilme zamanı: 31 Ara 2018, 14:41
gönderen bayelektro
Turhan bey cevabınız için teşekkür ederim.

Sayıları mecburen hex olarak gönderdim.O yüzden portu dinlediğimde öndeki sıfırları göremiyorum.

Verileri başka türlü nasıl move edebiliriz.

İlginiz için teşekkür ederim.

İyi çalışmalar dilerim.

Re: delta plc ile rs 485 cihaz haberleşme hk.

Gönderilme zamanı: 31 Ara 2018, 14:51
gönderen Uğur
Dataları yazdığınız dizilimde düzenleyin. 0 olan kısımlarıda yine aralarda data registerları içerisine yazın. Örneğin

D100 = 0
D101 = 2
D102 = 0
D103 = 3

gibi...

Re: delta plc ile rs 485 cihaz haberleşme hk.

Gönderilme zamanı: 31 Ara 2018, 16:19
gönderen bayelektro
Turhan bey merhabalar;

Teşekkür ederim deneyeceğim.Sonra cevap olarak buradan yazarım.

Bu arada mutlu yıllar diliyorum.