1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP-04ADS2

Gönderilme zamanı: 12 Ara 2018, 08:39
gönderen burakilhan
kolay gelsin dvp-04ads2 anolog giriş modulu ile 0-10v loadcell uygulaması yapacagım elinizde örnek uygulama varmıdır yardımlarınızı bekliyorum
iyi çalısmalar...

Re: DVP-04ADS2

Gönderilme zamanı: 12 Ara 2018, 09:08
gönderen Uğur
Elinizdeki modül Analog giriş modülüdür ve okuyabileceğiniz sinyaller 0-10V yada 4-20mA dir. Loadcell direk bağlanamaz önce bir transmitter ile 0-10V yada 4-20mA e çevirerek ardından analog modüle girmelisiniz. Loadcell için DVP202LC-SL modülü kullanırsanız bu modüle loadcell hücresi direk bağlanır.