Analog Değer İçin Tepe Değeri Tespiti

Gönderilme zamanı: 12 Ara 2018, 15:37
gönderen Soner Sanat
Merhaba Uğur Bey,
Bir basınç testi uygulaması yapmak istiyorum. Basıncı transmitter ile okuyacağım. Merak ettiğim konu şu ; bu analog giriş değerinin tepe değerini veren bir hazır komut var mı? Yani örneğin basınç testi 0 - 4000 bar arasında yapılacak olduğunda teste tabi tutulan malzeme 3065 gibi bir değerde patladığında bu değerin en üst değerini saklayan bir register ya da komut var mı? malzemenin hangi basınçta patladığını bilmek istiyorum.Umarım anlatabilmişimdir.

Soner SANAT

Re: Analog Değer İçin Tepe Değeri Tespiti

Gönderilme zamanı: 12 Ara 2018, 16:00
gönderen Uğur
Direk özel komut yok ama aşağıdaki linkteki daha önceden açıkladığım şekilde max değeri kaydettirebilirsiniz.

en yüksek analog değeri yakalama