1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ISPSoft Hata

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2018, 14:56
gönderen omasahmet
Merhaba
ISP Soft program yüklerken step numarası 450 hata diyor.
450 numaralı stepi nasıl bulabilirim.
Kolay Gelsin

Hatayı Compile edince vermiyor.
Yükleme esnasında veriyor.

Re: ISPSoft Hata

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2018, 15:00
gönderen Uğur
Alt kısımda hata üzerini tıkladığınız zaman hatanın olduğu yere gidecektir.

Re: ISPSoft Hata

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2018, 16:09
gönderen omasahmet
Bu Şekilde Hata Veriyor

Re: ISPSoft Hata

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2018, 16:15
gönderen Uğur
Kullanmış olduğunuz bir komutun parametreleri PLC çalıştığı anda PLC yi hataya götürüyor. Ama hangi komut derseniz derleme hatası olmadığı için bunu söyleyemem. Ama en azından aşağıdaki resimdeki gibi istenilen POU ları pasif edebilirsiniz. Buradan tüm POUları önce pasif edin ardından tek tek aktif ederek plc ye programı yükleyin. Hangi POU aktif edildiğinde hata veriyor ise o POU da hatayı aramalısınız.

Re: ISPSoft Hata

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2018, 16:44
gönderen omasahmet
Teşekkürler
Bu metotla hatayı buldum.