1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2018, 11:41
gönderen Uğur
MODBUS ASCII
9600/7/EVEN/1 ASCII Haberleşme Ayarı için Protokol/Ayar Kodu penceresinden hesaplanan değer H86 dır.
COM2_ASCII.PNG
COM2_ASCII_CODE.PNG
MODBUS RTU
19200/8/EVEN/1 RTU Haberleşme Ayarı için Protokol/Ayar Kodu penceresinden hesaplanan değer H97 dir.
COM2_RTU.PNG
COM2_RTU_CODE.PNG
NOT: Protokol ayar kodunun üretildiği pencereye ulaşmak için WPLSoft yazılımında Yardım / Yardımcı Araçlar / Protokol <=> Ayar Kodu yolunu izleyiniz.