1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

istasyon adresleri

Gönderilme zamanı: 14 Ara 2018, 21:29
gönderen MEHMET34
Deltada çalışan bütün arkadaşlara kolay gelsin elimde 1adet Delta SS2plc ,1adet Delta operatör paneli,1adet ise Delta VFD-L sürücü var ben bunları RS485 ile haberleştirmek istiyorum plc ile sürücüyü haberleştirerek çalıştırdım ancak operatör paneli bağlayınca çalıştıramadım burada istasyon adreslerini nasıl ayarlamalıyım plc master konumunda operatör panelin üzerinde m20,m21,m22,m100 butonları mevcut ve h2000 sürücü ileri geri çalıştırma komutu bulunuyor beni bu konuda bilgilendirirmisiniz.Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Re: istasyon adresleri

Gönderilme zamanı: 17 Ara 2018, 09:26
gönderen Turhan
Merhaba,

PLC ve Sürücünün haberleştiği bağlantı noktasına HMI bağlayamazsınız. HMI PLC ye farklı bir noktadan bağlantı kurmalıdır. İkinci bir alternatif olarak bütün komut kaynakları HMI'den gönderilmek şartı ile tüm cihazları aynı bağlantı noktasına taşıyabilirsiniz.