1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

14SS2 CPU

Gönderilme zamanı: 18 Ara 2018, 15:55
gönderen bayram.caliskan
Merhaba,
14SS2 CPU ile 2 adet step motor sürebilirmiyim? Oluyorsa Kanallar SV2 deki gibi Y0,Y1 1 Kanal Y2,Y3 2. kanalmıdır. Son olarakta bu kanallar kaç Khz'dir.
İyi çalışmalar

Re: 14SS2 CPU

Gönderilme zamanı: 18 Ara 2018, 16:27
gönderen can
1.Kanal Y0,Y1
2.Kanal Y2,Y3 şeklindedir ve bunlar 10kHZ yüksek hızlı pulse çıkışlarıdır.

Re: 14SS2 CPU

Gönderilme zamanı: 18 Ara 2018, 20:20
gönderen Uğur
Yönsüz çalışacak iseniz 4 adet kullanabilirsiniz. Fakat 2 yönlü ise bu sefer yukarıda belirtildiği gibi 2 adet kullanabilirsiniz.

Re: 14SS2 CPU

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2018, 12:07
gönderen tyfnygn
4 adet pulse çıkışı olarak kullanırken hangi komutları kullanabiliyoruz?

Re: 14SS2 CPU

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2018, 13:12
gönderen Turhan
DPLSY pals komutunu kullanabilirsiniz. DVP serisi PLC için kullanabileceğiniz tüm pals komutlarına DVP Serisi PLC Pals Komutları dokuümanından erişebilirsiniz.