PLC model veya firmware versiyon hatası hk.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
sinanco
Mesajlar: 21
Kayıt: 30 Eyl 2018, 18:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

PLC model veya firmware versiyon hatası hk.

Mesaj gönderen sinanco »

ISPSOFT 3.06 ile bağlanmaya çalıştığım 14SS211R plc (V2.80A1) de "NOT SUPPORT FOR CURRENT MODEL TYPE OR FİRMWARE VERSION.!" hatası almaktayım.
Çözümü için ne önerirsiniz?
şimdiden teşekkürler.
saygılarımla
sinanco
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC model veya firmware versiyon hatası hk.

Mesaj gönderen Uğur »

PLC model kodu SS2 olarak vermişsiniz fakat SS model olmadığına emin olun. Yanındaki etiketten doğrulayın ama aynı zamanda WPLSoft ile bağlanıp PLC Bilgisi alın dış kasa ile içinin farklı olmasına karşı. Çünkü SS PLC bile ISPSoft içerisinde desteklenirken SS2 ile ile ilgili böyle hata almanız ilginç. Hata ekran görüntüsü ve hatta etiket ile WPLSoft içerisinde aldığınız PLC Bilgisini de ekleyerek paylaşırsanız soruna dair inceleme başlatmaya çalışırım.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
sinanco
Mesajlar: 21
Kayıt: 30 Eyl 2018, 18:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC model veya firmware versiyon hatası hk.

Mesaj gönderen sinanco »

WPLSOFT DAN ALINAN PLC BİLGİSİ:
3792 STEPS
MPU: ES/EC/EX/SS/EC3
V4.7

PLC ETİKETİNDE ; 14SS211R (V2.80A1) YAZIYOR.
Kullanıcı avatarı
sinanco
Mesajlar: 21
Kayıt: 30 Eyl 2018, 18:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC model veya firmware versiyon hatası hk.

Mesaj gönderen sinanco »

WPLSOFT İLE PLC TİPİ SS OLARAK BAĞLANDI.
ISPSOFT İLE SS OLARAK DA BAĞLANAMADI.
BİLGİNİZE.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC model veya firmware versiyon hatası hk.

Mesaj gönderen Uğur »

Tamam tahmin ettiğim gibi plc kasası ile içi farklı. Elinizdeki PLC SS2 değil SS ve versiyonu düşük çok eski bir model olduğu için ISPSoft desteği malesef olamayabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
sinanco
Mesajlar: 21
Kayıt: 30 Eyl 2018, 18:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC model veya firmware versiyon hatası hk.

Mesaj gönderen sinanco »

çok teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
emraba
Mesajlar: 6
Kayıt: 02 Tem 2022, 08:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC model veya firmware versiyon hatası hk.

Mesaj gönderen emraba »

DVP 12SA2 ile aynı hatayı alıyorum. WPl soft ile de bağlanamadım. WPL soft 'da haberleşme hatası alıyorum. sorun nerden kaynaklanıyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC model veya firmware versiyon hatası hk.

Mesaj gönderen Uğur »

WPLSoft haberleşme ayarından istasyon adresini "0" seçerek arama yaptırın bu şekilde kablo ve dönüştürücü sorunu yoksa plc ye bağlanıyor olacaksınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla