1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Direnç okuma

Gönderilme zamanı: 20 Ara 2018, 10:52
gönderen kazım2828
Kolay gelsin hocam kauçuk kaplamalı 1200mm boyunda olan ve içersinde 8.30 ohm luk 2 kablolu direnç var kaucuk biseye carptiginda direnç değeri değişiyor 8.30 ohm altina düşüyor bu değişimi plc kontrol edip sistemi durdurmak istiyorumm nasıl yapabilirim

Re: Direnç okuma

Gönderilme zamanı: 20 Ara 2018, 11:00
gönderen Yaşar123
Dirençten ma e çeviren çeviriciler var bu çeviriciden plc ile kontrol edile bilir

Re: Direnç okuma

Gönderilme zamanı: 20 Ara 2018, 22:10
gönderen Uğur
PLC direk direnç malesef okuyamaz. Empedans değerinizde çok düşük olduğundan özel bir transmitter ile 4-20mA yada 0-10V endüstriyel analog sinyale çevirerek okutabilirsiniz.

Re: Direnç okuma

Gönderilme zamanı: 21 Ara 2018, 11:28
gönderen kazım2828
Teşekkürler kolaygeksinn