Vfd El invertör Minumum frekans ayarı
- Teknosa
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 19 Eyl 2018, 21:49
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Vfd El invertör Minumum frekans ayarı
Merhaba Elimde Vfd El invertör var buna alt limit olarak bir frekans koymak istedim .parametre 01:05 'ten ama ayarı kabul etmiyor err veriyor .Frekansı harici bir pot ile ayarlıyorum .
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd El invertör Minumum frekans ayarı
İlgili parametreleri fabrika ayarına çevirerek 04-12 parametresine istediğiniz min. frekansı max. frekansın % olarak tanımlamanız yeterlidir.
Örneğin max. frekans 50 hz olsun ve min frekansı 15 hz istiyor olun. Bu durumda (15/50)*100 = 30.0 hesaplanan değeri 4-12 içerisine girmeniz yeterlidir.
Örneğin max. frekans 50 hz olsun ve min frekansı 15 hz istiyor olun. Bu durumda (15/50)*100 = 30.0 hesaplanan değeri 4-12 içerisine girmeniz yeterlidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Teknosa
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 19 Eyl 2018, 21:49
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd El invertör Minumum frekans ayarı
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim uğur bey tamam ayarladım
- nasah
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 26 Mar 2018, 16:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd El invertör Minumum frekans ayarı
merhaba
vfd 037E43A serisi için verdiğiniz değerleri birebir giriyorum lakin error alıyorum
paremetrelerde invertörler arası değişkenlik mevcutmu uğur bey
vfd 037E43A serisi için verdiğiniz değerleri birebir giriyorum lakin error alıyorum
paremetrelerde invertörler arası değişkenlik mevcutmu uğur bey
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd El invertör Minumum frekans ayarı
Parametre değişiminde err alıyorsanız diğer parametrelerde durum nedir? VFD-E sürücüde de aynı değerleri kullanabiliyor olmanız lazım. Parametre değiştirmenin engelli olmadığına emin olun.