DPLSY PULSE KOMUTUYLA RAMPA YAPILIYORMU, POZİTİF YÖNDE SAYIP DURUS KALKIS DA FREKANSI DUSRMEK ISTIYORUM.. BUNUNLA ILGILI BIR UYGULAMANIZ VARMı
NOT:
PLC pulse komutları pdf okudum orda rampalı olanlarak var ama ıkı yonde kabul edıyor hem - eksi deger veriliyor hem + artı ve buda bende sorun oldu, yada ben yapamadım.
İYİÇALIŞMALAR..
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
DPLSY PULSE KOMUTUYLA RAMPA YAPILIYORMU
- turgay atik
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 09 Ara 2018, 16:21
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DPLSY PULSE KOMUTUYLA RAMPA YAPILIYORMU
DPLSY komutu rampalı değildir. Rampalı pozisyon pulse komutu için DDRVI ve DDRVA komutlarını kullanmalısınız.
DVP Serisi PLC Pals Komutları
DVP Serisi PLC Pals Komutları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal