Arkadaşlar yurtdışına kurduğumuz bir makinaya ait plc normal şekilde çalışırken birden arızaya geçiyor . Plc programının silinmiş olduğunu tespit ettik . Yeni bir plc ye programı yükleyip gönderdik bu makina normal çalışırken bu kez diğer makinadan aynı sikayeti aldık . Bir anlam veremesekte bir plc daha programlayıp yolladık ikinci plc ellerine geçmeden ilk gönderdiğimizin tekrar aynı arızayı verdiğini bildirdiler .
Olay saçma bir yere gidiyor . Bir kisa devre düşük - yüksek gerilim vs. gibi bir sorun olsa plcnin elektronik arıza vermesi lazım . Program silme nedir ? Yılladır bu isi yaparım hic boyle bir seyle karsilasmamistim . Bu türden birşeyle karşılaşan varmıdır.
Çözüm önerilerinizi bekliyorum .

Re: DVP14ss plc program silinmesi

Gönderilme zamanı: 25 Ara 2018, 21:07
gönderen Uğur
Aynı yerden bu şekilde bir şikayet alıyor olmanız güç kaynağı ve varsa haberleşme kabloları ile giriş çıkış bağlantılarını kontrol etmenizi gerektirecektir. İnceleme için hasarlı duruma düşen plc yi tamir servisine iletebilirsiniz fakat sadece plc değişimi ile yetinmeyin bu sistemde voltaj dengesizliği, yüksek frekans varsa dış ortam ilişkisi yıldırım düşmesi gibi olağan dışı durumları göz önünde bulundurun.

Re: DVP14ss plc program silinmesi

Gönderilme zamanı: 29 Ara 2018, 20:03
gönderen nebi33
Uğur bey ilginize tesekkür ederim
Su anda makinanin bulundugu yerdeyim burada internet sıkıntısı olduğundan mesajınızı ancak gorebildim .
Haberlesme kablo ve baglantilarinda bir sıkıntı görünmüyor fakat program silinmelerinin bir kısadevre ile eszamanli oldugunu ogrendim . Önlem olarak devreye bir izolasyon trafosu ve birde emi filtre ilave ettim plc besleme hattini diger hatlardan tamamen izole ettim .
Bu yanitinizi okuyuncada dogru yolda oldugumu anladım umarım sorun tekrarlanmaz .
Hem binlerce kilometre yol ,para ve zaman kaybı hem imaj zedelenmesi hiç hoş olmuyor 😔