lc02 Error hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
parladi
Mesajlar: 17
Kayıt: 12 Haz 2018, 17:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

lc02 Error hatası

Mesaj gönderen parladi »

lc02 2 loaadcell modülünü aldım ve sv2 plc nin sol tarafına taktım takar takmaz daha enerjisini vermeden error kırmızı işiği yamndı daha sonra enerjiyiverdikten sonra da error işigı yanmaya devam ediyor.
atladığım bir şeyler mi var lc soft dan bağlandım loadcell bağlayınca değer var ama değer ters bağlantıda hata var sanırım.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: lc02 Error hatası

Mesaj gönderen Uğur »

LCSoft ile bağlandığınız zaman değer ve değişimi gözlemliyorsanız 2. kanalın boş olmasından dolayı hata ledi yanıyor olabilir. Tek kanal kullanıyorsanız 2. kanalı disable edin. Birde LCSoft içerisinde Monitor sekmesinde hata durumuna dair detaya ulaşabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
parladi
Mesajlar: 17
Kayıt: 12 Haz 2018, 17:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: lc02 Error hatası

Mesaj gönderen parladi »

hata görüntüsünü ekte gönderdim yardımınızı rica ederim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: lc02 Error hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Loadcell bağlantı sorunu da olabilir EXC+ ve EXC- arasındaki voltajı ölçün 5V olmalı. Aksi durumda loadcell 2. kanala bağlayarak deneyin. Loadcell arızasına karşın farklı bir yük hücresi ile test ediniz.