1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SS2-enkoder uzunluk ölçüm Yardım!

Gönderilme zamanı: 26 Ara 2018, 23:49
gönderen mrsss2
enkoder kullanarak uzunluk ölçümü yapmam gerekiyor. c247 sayıcısını kullanarak enkoderin pulse sayısını okuyabiliyorum(up-down olarak) Fakat benim bu pulse sayısı ile matematiksel işlem yapmam gerekiyor. Sayıcıdan okuduğum değeri bir registera nasıl atayabilirim ya da sayıcı değerinin kaydedildiği özel bir register var mı?

Re: SS2-enkoder uzunluk ölçüm Yardım!

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2018, 09:10
gönderen Uğur
C247 sayıcı register adresidir. Siz bu adresi direk matematiksel işlemde kullanabilirsiniz. ÖRneğin encoder değerini bir sayı ile çarpacaksanız;

Kod: Tümünü seç

DMUL C247 K1500 D2000