1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Plc dtc link
Gönderilme zamanı: 27 Ara 2018, 11:53
gönderen Ciseotomasyon
Hmı. Plc ethernet1 linkinden haberleşiyor dtc1000 ise plc com2 485 haberleşiyor dtc işe plc link haberleşme yapıyprum ben ekran üzerinden dtc bine buton ile start stop yapmak istiyorum link habeleşmeden nasıl start stop sağlayabilirim
Re: Plc dtc link
Gönderilme zamanı: 27 Ara 2018, 13:16
gönderen Turhan
Link haberleşme Modbus okuma yaparken H03(Çoklu Data Okuma) fonksiyon kodunu yazma yaparken ise H10 (Çoklu Data Yazma) komutu kullanır. DTC'yi Run-Stop yapabilmek için H05(Bit Yazma) Fonksiyon kodunu kullanmalısınız. Bu HMI ile DTC'yi doğrudan haberleştirip doğrudan bir buton ile yapılabileceği gibi MODRW komutunda H05 fonksiyon kodu ile de yapılabilmektedir. Kısacası Link Haberleşme Bit yazma fonksiyonunu desteklememektedir.