1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
1 plc 2 hmi haberlesme
Gönderilme zamanı: 28 Ara 2018, 12:54
gönderen Eleltrosis
Kolay gelsin hali hazirda 1 plc 1 vfd f surucu 1 hmi ile calisan bi sistem var plc surucu ile rs485 hmi ile rs232 haberlesiyor bi adet daha hmi ilave etmek istiyorum onuda plcnin rs485 portuna bagladim fakat haberlesemedim. Hminin istasyon numarasi 0 surucunun 1 plcnin 17 ilave edecegimiz hminin ise 2 yaptim sorun ne olabilir. Tesekkurler
Re: 1 plc 2 hmi haberlesme
Gönderilme zamanı: 28 Ara 2018, 13:27
gönderen Turhan
PLC ile sürücünün hali hazırda haberleştiği bağlantı portuna HMI bağlayamazsınız. DVP-SA2 gibi bir PLC kullanabilirseniz Com-3 rs-485 bağlantı portuna ikinci bir HMI'yi ilave edebilirsiniz.
Re: 1 plc 2 hmi haberlesme
Gönderilme zamanı: 28 Ara 2018, 13:38
gönderen Eleltrosis
Bu durumda ne yapmam gerekiyor turhan bey yardimci olur musunuz dop modali b102615
Re: 1 plc 2 hmi haberlesme
Gönderilme zamanı: 28 Ara 2018, 14:52
gönderen Turhan
Kullandığınız PLC tipi nedir ?
Re: 1 plc 2 hmi haberlesme
Gönderilme zamanı: 28 Ara 2018, 16:13
gönderen Eleltrosis
Ss2 turhan bey
Re: 1 plc 2 hmi haberlesme
Gönderilme zamanı: 28 Ara 2018, 16:46
gönderen Turhan
Konfigürasyon değişikliğine giderek HMI lardan birisini PLC RS-232 portuna diğerini ise PLC RS-485 portuna bağlayarak haberleştirmelisiniz. invertoru ise birinci yada ikinci HMI ye bağlayıp bu HMI nin boşta kalan bir portu ile haberleşmeyi sağlayabilirsiniz.