AH500 CPU521-EN plc ile İNTER PM-DAC ampermetreyi Rs485 Modbus RTU 8N1 protokolü ile haberleştirmekteyim.
Akım bilgisini D10 datasına çağırıyorum fakat bilgi aşağıdaki gibi gelmektedir.
cihazda okuduğum akım = 67.887
D10 = 1 (word)
D11 = 2352 (word)
bu bilgileri tek olarak yani Dword olarak nasıl görebilirim.
not: örneğin toplama işleminde DADD d10 d20 d30 dediğimde d10 u 1 kabul edip 1+d20 sayısını d30 datasına yazıyor
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Dword Data Oluşturma
- rcpyzc
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 23 Nis 2018, 11:50
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dword Data Oluşturma
Gelen veride wordlerin yeri farklı.
D10 --> D21
D11 --> D20
transfer işlemini yaparak D20 yi DW olarak bir yere transfer edin.
D10 --> D21
D11 --> D20
transfer işlemini yaparak D20 yi DW olarak bir yere transfer edin.