DVPEN01 PC HABETLEŞME SORUNU
Gönderilme zamanı: 03 Oca 2019, 12:31
gönderen zeman54
Elimde DVPEN01 İle SA2 PLC var.DVPEN01 modulunu pc ile haberleştiremiyorum. Ne yaptıysam olmadı. Kabloyu RJ45 e taktığımda haberleşme ledleri yanıyor IP de veriyorum ama WPL softta göremiyorum bulunamadığını söylüyor.
Re: DVPEN01 PC HABETLEŞME SORUNU
Gönderilme zamanı: 03 Oca 2019, 12:50
gönderen Turhan
Merhaba,
DVPEN01-SL İlave ethernet modülünün varsayılan IP adresi 192.168.1.5'dir. PC'nize öncelikle bu IP ailesine uygun bir IP tanımlamalısınız. Daha sonra PLC programlama editorunuzden bağlantı tipini Ethernet seçip bağlantı kurabiliyor olmalısınız.
wpl_ethernet.png
wpl_ethernet_2.png