Kalıcı Data

Mesaj gönderen byrol »

Selamlar,
SS2 plc ile çalışma yapıyorum. Uzun bir çalışma oldu. HMI den girilen dataları kalıcı data olarak kullanmayı proğram tamamen bittiğinde aklıma geldi :o Haliyle enerji gelip gittiği zaman hmı üzerinden girilen tüm değerleri sıfırlıyor. Proğram içerisindeki tüm Dataları tek tek değiştirmeden kalıcı hale getirme imkanı var mı? PLC ye yazılım yüklerken "kalıcı bölge" seçeneği bu işe mi yarıyor?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7858
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Kalıcı Data

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

DOPSoft --> Düzen --> Değiştir menüsüne girerek word, dword ve bit tabanındaki adresleri yeni bir adres ile değiştirebilirsiniz.

Dopsoft_degistir_menusu.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
byrol
Mesajlar: 29
Kayıt: 06 Nis 2018, 13:57
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Kalıcı Data

Mesaj gönderen byrol »

Teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
byrol
Mesajlar: 29
Kayıt: 06 Nis 2018, 13:57
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Kalıcı Data

Mesaj gönderen byrol »

Kalıcı data sorununu hallettim. Bir sorum daha olacak.
HMI den Geçmiş Data Tablosu yapıyorum. Kayıt alma işleminin PLC den gelecek olan komuta göre olmasını istiyorum. Timer ile sorunsuz çalışıyor, konuyla ilgili resimdeki gibi bir paylaşım gördüm. PLC tarafına eklenecek komutların örneğini yazar mısınız?

Teşekkür ederim, İyi çalışmalar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7858
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Kalıcı Data

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

* Buffer kaydınız bir bit adrese göre kayıt alacak ise öncelikle buffer ayarlarından tetikleme tipinizi PLC olarak seçmelisiniz.

* Ardından kontrol bloğunda yer alan 'Data Kayıt Buffer Örnekleme' adresine bir kontrol wordü tanımlayın.

* PLC programınızda bu word adresin bitlerini set ederek buffer tablosu için kayıt alma tetiğini göndermelisiniz.

Örneğin: 1.Buffer tablonuzun kayıt alabilmesi için HMI programınızda D0 datası kontrol wordü seçilmiş ise

|LDP M0|----------------------|BSET D0 K0| komutu ile D0 datasının 0.Bitini M0 bitinin yükselen kenar kontağı ile set edebilirsiniz.

Not: Kontrol Bloğunda Bayrakları otomatik resetle seçeneği aktif ise Buffer kayıt aldıktan sonra kontrol wordüne ait bitleri otomatik resetleyecektir.


Data_Tetikleme.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.