1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 04 Oca 2019, 08:34
gönderen byrol
Selamlar,
SS2 plc ile çalışma yapıyorum. Uzun bir çalışma oldu. HMI den girilen dataları kalıcı data olarak kullanmayı proğram tamamen bittiğinde aklıma geldi :o Haliyle enerji gelip gittiği zaman hmı üzerinden girilen tüm değerleri sıfırlıyor. Proğram içerisindeki tüm Dataları tek tek değiştirmeden kalıcı hale getirme imkanı var mı? PLC ye yazılım yüklerken "kalıcı bölge" seçeneği bu işe mi yarıyor?

Re: Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 04 Oca 2019, 09:10
gönderen Turhan
Merhaba,

DOPSoft --> Düzen --> Değiştir menüsüne girerek word, dword ve bit tabanındaki adresleri yeni bir adres ile değiştirebilirsiniz.

Dopsoft_degistir_menusu.png

Re: Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 04 Oca 2019, 09:15
gönderen byrol
Teşekkür ederim.

Re: Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 04 Oca 2019, 14:54
gönderen byrol
Kalıcı data sorununu hallettim. Bir sorum daha olacak.
HMI den Geçmiş Data Tablosu yapıyorum. Kayıt alma işleminin PLC den gelecek olan komuta göre olmasını istiyorum. Timer ile sorunsuz çalışıyor, konuyla ilgili resimdeki gibi bir paylaşım gördüm. PLC tarafına eklenecek komutların örneğini yazar mısınız?

Teşekkür ederim, İyi çalışmalar.

Re: Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 04 Oca 2019, 15:22
gönderen Turhan
Merhaba,

* Buffer kaydınız bir bit adrese göre kayıt alacak ise öncelikle buffer ayarlarından tetikleme tipinizi PLC olarak seçmelisiniz.

* Ardından kontrol bloğunda yer alan 'Data Kayıt Buffer Örnekleme' adresine bir kontrol wordü tanımlayın.

* PLC programınızda bu word adresin bitlerini set ederek buffer tablosu için kayıt alma tetiğini göndermelisiniz.

Örneğin: 1.Buffer tablonuzun kayıt alabilmesi için HMI programınızda D0 datası kontrol wordü seçilmiş ise

|LDP M0|----------------------|BSET D0 K0| komutu ile D0 datasının 0.Bitini M0 bitinin yükselen kenar kontağı ile set edebilirsiniz.

Not: Kontrol Bloğunda Bayrakları otomatik resetle seçeneği aktif ise Buffer kayıt aldıktan sonra kontrol wordüne ait bitleri otomatik resetleyecektir.


Data_Tetikleme.png