1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
enkoderin bozulduğunu nasıl anlarım?
Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 11:23
gönderen mrsss2
Merhaba E50S8-500-3-T-1 model enkoder ve delta DVP-14SS2 model PLC kullanıyorum. Pulse sayımı yapmak istiyorum fakat programda(online modda) sayıcı sürekli k3 k4 şeklinde gösteriyor. Enkoderin bozulmuş olma ihtimali ne olabilir ve nasıl anlaşılır? Ladder diyagramı aşağıdaki gibi.
![Resim]()
Re: enkoderin bozulduğunu nasıl anlarım?
Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 11:27
gönderen Uğur
PLC içerisine aşağıdaki satırları sadece ekleyerek encoderi çevirin. Her iki sayıcınında aynı değeri sayması gerekir. Değil ise bir fazından sıkıntı olabilir.
Re: enkoderin bozulduğunu nasıl anlarım?
Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 11:36
gönderen mrsss2
Uğur yazdı: 15 Oca 2019, 11:27
PLC içerisine aşağıdaki satırları sadece ekleyerek encoderi çevirin. Her iki sayıcınında aynı değeri sayması gerekir. Değil ise bir fazından sıkıntı olabilir.
C235 de sayma gerçekleşiyorken, c236 sayıcısı sürekli k0'da kalıyor. Bu durumda enkoder bozuktur diyebilir miyiz? Ve neden c235 sayıcısında sayma işlemini yapıyorken c251 sayıcısını kullandığımda sadece k3 ve k4 değerini gösteriyor olabilir?
Re: enkoderin bozulduğunu nasıl anlarım?
Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 12:14
gönderen Uğur
X1 e bağlı olan faz arızalı olabileceği gibi PLC girişi de sorunlu olabilir. Bunu anlamak için X0 ve X1 de fazları yer değiştirin bu sefer saymayan C235 ise enkoder arızalı diyebiliriz. Ama Yine C236 saymıyor ise bu durumda PLC X1 girişi arızalı demektir.
C251 A ve B fazı arasındaki 90 derece faz farkına baktığı için birindeki sorun sayıcının saymamasına neden olacaktır.
Re: enkoderin bozulduğunu nasıl anlarım?
Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 13:22
gönderen mrsss2
Uğur yazdı: 15 Oca 2019, 12:14
X1 e bağlı olan faz arızalı olabileceği gibi PLC girişi de sorunlu olabilir. Bunu anlamak için X0 ve X1 de fazları yer değiştirin bu sefer saymayan C235 ise enkoder arızalı diyebiliriz. Ama Yine C236 saymıyor ise bu durumda PLC X1 girişi arızalı demektir.
C251 A ve B fazı arasındaki 90 derece faz farkına baktığı için birindeki sorun sayıcının saymamasına neden olacaktır.
x0 ve x1 girişlerini değiştirdiğimde saymayan c235ti ve enkoderin arızalı olduğunu anladım. Teşekkür ederim.