Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 12:31
gönderen provalve
Merhabalar

DVP 12 SE yanina 2 adet dvp04ad taktim bunlardan toplamda 5 tane analog basinc sensoru okumak istiyorum . Ilave modul konfigurasyon yardimcisindan bunlarin ayarlarini yaptim plc ye yukledigim zaman okuma yapamiyorum ama PLCden alarm sesine benzer sesler geldi ve calismayi durdurdum. Okumada bir sorun yok hepsini okuyabiliyorum ama PLCden gelen alarm sesi beni tedirgin etti.Acaba kapasitesi ustunde mi ? Nerde yanlis yaptim anlayamadim.

Baglanti sirasida su sekilde .

DVP12SE+ DVP04AD + DVP04AD + DVP16SP

Re: dvp 12se +2 dvp 04ad

Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 13:57
gönderen Turhan
Merhaba,

Ekteki program satırlarını PLC ye yükleyerek çalışmayı gözlemleyiniz. Bu komutlar ve aşağıdaki akım girişi bağlantısı ile veriyi sorunsuz okuyabiliyor olmalısınız.

Not: Belirttiğiniz elektriksel ses güç kaynağı veya modüllerin güç beslemesinde sorun olabileceğini işaret edebilir.

DVP_SE_04AD_04AD.png
04ad-s_IO.png

Re: dvp 12se +2 dvp 04ad

Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 15:23
gönderen provalve
Sorunsuz calisti tesekkur ederim. Bir sorunum daha var , baud rate 115200 olarak haberlesiyordum dvp 12ss modellerinde ; sensor ve cetvel okuma hizim gayet hizliydi . Su an ayarlarim ayni olmasina ragmen belirgin bir dusus var. PLC ve HMI rs485 uzerinden haberlesiyor. pin uclarimi 1+ 6- ve 5 toprak seklinde cektim. DVP12ss kullanirken sadece - ve + seklinde iki uclu kablo cekiyordum. Acaba toprak yanlis pin ucuna mi bagladim ya da eskisi gibi - ve + olarak mi cekmeliyim ?

Soyle degisik bi durum var lineer cetveli iki sayfada okuyorum . Ilk okudugum ekranda hem servo surucuden encoder bilgisini aliyorum hem de analog basinc degerlerini gosteriyorum ; o sayfada okudugum cetvel degeleri cok yavas. ikinci okudugum sayfada sadece cetvel degeri var ve o sayfada cok hizli okunuyor . Bu sorunu nasil asabilirim ?

Re: dvp 12se +2 dvp 04ad

Gönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 16:55
gönderen Turhan
Bir sayfada haberleşme üzerinden, okuma yada yazma işlemi için kullanılan element yoğunluğu ne kadar fazla ise sayfanın veri tazeleme sıklığı o kadar düşüş gösterir. Haberleşme hızınızı zaten 115200bps ye kadar yükseltmişsiniz. HMI haberleşme ayarları içerisinden haberleşme hızınızı düşürmeniz dışında önereceğim ayrıcalıklı bir durum bulunmuyor.

HMI_haberlesme.png

Re: dvp 12se +2 dvp 04ad

Gönderilme zamanı: 13 Şub 2019, 12:06
gönderen provalve
Benzer bir sorunum oldugunu icin baska topic acmak istemedim . Ayni sensorlerin ustune 2 sensor daha ekledim . Okumasinda bir problemim yok ancak okdugum degerleri HMI'a aktarinda , ekranda susmayan bir buzzer sesi geliyor . Ayni zamanda ekran karariyor ve goruntu geri geliyor , 1-2 saniye boyle tekrarliyor . Ekranda degerlerimi gorebiliyorum , sorunun ne oldugunu anlamadim. Son yaptigim sensorleri okutmazsam boyle bi problemim olmuyor.

Re: dvp 12se +2 dvp 04ad

Gönderilme zamanı: 13 Şub 2019, 12:21
gönderen Uğur
Seçenekler / Yapılandırma / Kontrol Bloğunda işaretli yerler varmı? Kontrol blok registerları açık ise PLC de farklı amaçla kullanırsanız bu durumları oluşturabilir.

Re: dvp 12se +2 dvp 04ad

Gönderilme zamanı: 13 Şub 2019, 12:27
gönderen provalve
Hepsi isaretli plcde analog degerleri okdugum yerler cakistigi icin mi oluyor ?

Re: dvp 12se +2 dvp 04ad

Gönderilme zamanı: 13 Şub 2019, 14:03
gönderen Uğur
PLC de D0 ~ D19 arasını kendi amacınıza yönelik kullanmayınız.

Re: dvp 12se +2 dvp 04ad

Gönderilme zamanı: 10 Şub 2025, 10:58
gönderen safax