Merhaba,
d1022'nin içine 1 atarak, c251 sayıcısını kullandım fakat 500 pulselik bir enkoder kullanmama rağmen tam turda 2000e yakın bir değer gösteriyor. plc'yi resetleyip tekrar denedim fakatsorun düzelmedi.Yardımcı olur musunuz?
Ladder diyagramı aşağıdaki gibi.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
enkoder okuma
- mrsss2
- Mesajlar: 51
- Kayıt: 26 Ara 2018, 23:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
enkoder okuma
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: enkoder okuma
Merhaba,
DVP-SV2 serisi PLC kullanıyorsanız kullanmanız gereken data D1225 olmalıdır. Farklı bir model kullanıyorsanız PLC tipini belirtin.
DVP-SV2 serisi PLC kullanıyorsanız kullanmanız gereken data D1225 olmalıdır. Farklı bir model kullanıyorsanız PLC tipini belirtin.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mrsss2
- Mesajlar: 51
- Kayıt: 26 Ara 2018, 23:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: enkoder okuma
dvp-ss2 kullanıyorum, aynı programı c247 sayıcısı ile yaptığımda tam turda 500 değerini gösteriyor fakat onda 1 faz 2 giriş yazıyor. ben x0 ve x1 girişlerini kullandım. 2 faza göre yapmam gerekmiyor mu? 1 faz 2 giriş ve 2 faz giriş arasındaki fark nedir?Turhan yazdı: 18 Oca 2019, 13:07 Merhaba,
DVP-SV2 serisi PLC kullanıyorsanız kullanmanız gereken data D1225 olmalıdır. Farklı bir model kullanıyorsanız PLC tipini belirtin.
c251.png
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: enkoder okuma
PLC X0 girişi A fazı ve X1 girişine B fazı bağlı ise C251 sayıcısı kullanımınız doğrudur. D1022 datası ike (K1, K2, K4) seçenekleri ile Tek faz, Double Frequency veya Quadruple frequency sayma yapabiliyor olmalısınız.
PLC yi varsayılan fabrika ayarlarına formatlayıp aynı program parçası ile yeniden saymayı deneyiniz.
PLC yi varsayılan fabrika ayarlarına formatlayıp aynı program parçası ile yeniden saymayı deneyiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.