analog modül çözünürlük

Cevapla
Kullanıcı avatarı
bektasyandiates
Mesajlar: 115
Kayıt: 26 Ağu 2018, 18:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

analog modül çözünürlük

Mesaj gönderen bektasyandiates »

merhaba
Analog modüllerdeki çözünürlük ne anlama geliyor. Mesela DVP-06XA voltaj çıkış aralığı 0-10V ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 2,5mV. 2,5mV ÇÖZÜNÜRLÜK demek ne anlama gelmektedir. Çözünürlük analog ayarlamalarda kullanılırmı?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8908
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: analog modül çözünürlük

Mesaj gönderen Uğur »

Çözünürlük; girişe uygulanan 0-10V un ADC ile dijitale çevrilince PLC programında 0-10V a karşılık göreceğiniz değerdir. 06XA için çözünürlük değerleri aşağıdaki gibidir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bektasyandiates
Mesajlar: 115
Kayıt: 26 Ağu 2018, 18:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: analog modül çözünürlük

Mesaj gönderen bektasyandiates »

Peki bu çözünürlük değerlerinin kullanmamız gereken bir durum olurmu hocam. Yoksa sadece çevrildikten sonraki kullanılmayan bi değermidir.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8908
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: analog modül çözünürlük

Mesaj gönderen Uğur »

Siz 0-10V bağlağınızda 0V a karşılık "0" 10V a karşılık ise 2000 okuyacağınızı bilmeniz içindir. İçerideki değerlendirmenizi bu aralığa göre yapmanız içindir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön