1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI Alarmları Mail Gönderme

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2018, 15:24
gönderen Uğur
DOP serisi HMI ethernetli modellerinde Alarm sayfasında tanımlanan alarmlardan istenilenlerini belirtilen bir mail adresine her alarm oluştuğuna göndermesini sağlayabiliriz.

--> Öncelikli olarak Seçenekler / Yapılandırma / Ağ Uygulamaları / SMTP bölümünden aşağıdaki gibi sahip olduğumuz SMTP mail hesabının bilgileri doldurulur.
alarm-1.PNG
--> Daha sonra Seçenekler / Alarm Ayarları bölümünden mail gönderilmesini istediğimiz alarm tanımının en sağındaki ... nokta butona basılır.
alarm-2.PNG
--> Açılan pencereden alarm mail alıcı bilgileri ve mail tanımları gerçekleştirilir.
alarm-3.PNG