Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

20SX2 PLC

Cevapla
Kullanıcı avatarı
MEHMET34
Mesajlar: 158
Kayıt: 28 Mar 2018, 11:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

20SX2 PLC

Mesaj gönderen MEHMET34 »

Bütün arkadaşlara kolay gelsin 20sx2 plc ye termokupl bağlasam sıcaklık okuyabilirmiyim herhangi bir analog cihaz bağlamama gerek varmı? Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 20SX2 PLC

Mesaj gönderen Uğur »

PLC analog girişleri sadece 0-10V ve 0-20mA içindir. Thermocopl için 04TC kartını kullanmanız gerekmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön