1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

04DA Analog Modül Ayarları

Gönderilme zamanı: 29 Oca 2019, 08:32
gönderen bektasyandiates
Merhaba,
06XA ve 04DA analog modül kullanıyorum. 06XA PLC ye en yakın olduğu için, istasyon adresini sıfır kabl ederek offset ve gaın ayarlarını yaptım.
04DA için istasyon adresini 1 kabul ederek diğer işlemleri aynı şekilde yapmam yeterlimidir.?
04DA için kayıt registerlerinin gösterildiği ( 49 adet, CR1 , CR2.. ) dökümanı nerden bulabilirim. yani 04DA için hangi register ne için kullanılıyor ?

Re: 04DA Analog Modül Ayarları

Gönderilme zamanı: 29 Oca 2019, 09:12
gönderen Uğur
2. modül numarası 1 dir. Aşağıdaki linkten kullanma klavuzlarına ulaşabilirsiniz.

DVP Serisi Modül Kullanma Klavuzları

Re: 04DA Analog Modül Ayarları

Gönderilme zamanı: 29 Oca 2019, 17:01
gönderen bektasyandiates
Merhaba;
04DA-S analog modul 0FFSET-GAIN ayarları için, OFFSET ayarlaması yaparken 0V için ( CR18,CR19,CR20,CR21) kayıt registerlarına 0 değerini,
GAIN ayalarlamarı için ( CR24,CR25,CR26,CR27) kayıt registerlarına 4000 değerini gönderdim.
Bu durumda, 0-4000 aralığında göndereceğim dijital değere karşılık, 0-10V analog değer alacakmıyım hocam?

Re: 04DA Analog Modül Ayarları

Gönderilme zamanı: 29 Oca 2019, 17:48
gönderen Uğur
Cihaz çözünürlüğü tam skala 4000 olduğu için gain değeriniz 2000 olmalı. Bu durumda 0-4000 arası değer ile 0-10V çıkış alırsınız.