1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

4 Adet SV2 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 12:08
gönderen nacre32
Merhaba
Yapacağım uygulamada Dvp 28sv2 11t 4 adet,1 adet easyview 8071 ip ile tek makinede kurulum yapacağım.
plc leri tek ekranla haberleştirebilmem için her plc ye dvpen01-sl almamı gerekecek Böyle olacaksa operatör panel
ethernet girişlimi olmalı,plc lerin bağlantısı için siviçmi kullanmalıyım.ilk defa bu uygulamayı yapıyorum fazla bilgim yok.
Ayrıca uygulama da loadcel kullanacağım, malzeme seçimim noktasında hızlı verileri okuması amaçlı dvp02lc-sl mi kullanayım veya
loadcell çıkış değerini mA'e çevirerek dvp04ad-sl 'de kullanabilir miyim

Re: 4 Adet SV2 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 13:04
gönderen Turhan
DVP-SV2 serisi PLC'nin dahili oalrak 1xRS-232 ve 1xRS-485 bağlantı portu bulunmaktadır. Eğer PLC ler ile Ethernet portu üzerinden haberleşmeniz gerekir ise DVPEN01-SL ilave ethernet modülü kullanmalısınız.

Ağırlık ölçümü için DVP202LC-SL modülü kullanabilirsiniz. Her bir modül ile iki farklı sensör grubunun ağırlık değerlerini okuyabilirsiniz.

Re: 4 Adet SV2 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 14:30
gönderen nacre32
Turhan hocam cevabınız için teşekkür
4 adet plc yi tek ekranda haberleşmek için nasıl bir bağlantı yapmalıyım
Ethernet portu olmadan plc lerin rs485 girişlerini parelel bağlayabilirmiyim ?
Loadcel okuma içinde analog modül kullanacak (DVP04AD-SL) olursam okuma hızıyla alakalı bir yavaşlama olurmu ?

Re: 4 Adet SV2 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 15:20
gönderen Turhan
HMI RS-485 portunu PLC RS-485 portlarına paralele bağlayarak 4 veya daha fazla cihaz ile haberleşme sağlabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise PLC lerin tümüne aynı haberleşme protokolü ve farklı istasyon numarası tanımlasıdır.

DVP202LC-SL ile okuma yapmanız analog modüllerden daha hızlı ve daha yüksek çözünürlüklü sonuç almanıza olanak sağlayacaktır.

Re: 4 Adet SV2 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 29 Oca 2019, 10:31
gönderen nacre32
Turhan hocam
SV2 4 adet plc rs485 paralel bağlantı yaptım istasyon adreslerini farklı yazararak birbiri arasında link haberleşme yaptım
lakin operatör panelin rs485 bağlantısınıda plc lere paralel bağladığımda plc ler arasında ve panellerle haberleşme sağlanmıyor
(operatör panel istasyon adresini 1.plc nin istasyon adresini yazdım.panel bağlantım rs485 2w

Re: 4 Adet SV2 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 29 Oca 2019, 11:21
gönderen Ahmet
Hata almanız normal operatör paneli rs-232 üzerinden haberleştirmelisiniz.