Run-Stop Durumu

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2019, 10:20
gönderen Oğuzhan
Merhaba;

2 adet sorum olacaktı.

1-PLC'nin Run veya Stop konumunda olduğunu nasıl okuyabilirim ?

2-PLC' nin uzaktan Run-Stop koumunu nasıl değiştirebilirim ?

M1072 komutu ile PLC stop konumuna geçiyor tekrar Run olmuyor.Ancak PLC üzerindeki anahtardan veya WPL Soft üzerinden tekrar Run'a geçiyor.

M1035 komutu ile denedim.Yine olmadı.

Bu konuda yardım ederseniz sevinirim

Saygılarımla;

Re: Run-Stop Durumu

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2019, 10:34
gönderen Uğur
M1072 biti ile Run-Stop durumunu okuyabilirsiniz.
Yine M1072 biti ile PLC'yi haberleşme üzerinden Run/Stop yapabilirsiniz. Ama unutmayınki PLC programı ile sadece Stop moda alabilirsiniz. Run moda alamazsınız çünkü PLC artık stoptadır. Sadece bir HMI gibi aygıt ile haberleşerek tekrar rum yapabilirsiniz.

M1035 bitini aktif ettiğiniz zaman X7 Run/Stop girişidir. Bu giriş aracılığı ile PLC Run/Stop yapılabilir.

Re: Run-Stop Durumu

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2019, 10:59
gönderen Oğuzhan
HMI ile Run yapma olayını biraz daha açabilir misiniz ?

Re: Run-Stop Durumu

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2019, 11:14
gönderen Uğur
Kalıcı butona M1072 adresini vererek deneyebilirsiniz.

Re: Run-Stop Durumu

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2019, 11:22
gönderen Oğuzhan
Teşekkürler Uğur Bey;