1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

delta plc devir sayısı ölçme

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2019, 11:43
gönderen gulhan
merhaba
sabit hızda dönen bir makine mili üzerine koymuş oldugumuz sensör yadımı ile dakikadaki dönüş kızını ölçmek istiyoruz. Her turda bize bir sinyal verecek sönsörümüz
24v dc kontak sinyali veriyor. bunu plc devresi ile nasıl yapabiliriz. bir örnek var mıdır. saygılarımla iyi çalışmalar.

Re: delta plc devir sayısı ölçme

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2019, 11:49
gönderen Uğur
SPD komutu ile bir digital girişin hızını ölçebilirsiniz. PLC SS girişi 24V un - ucunu bağlayarak X0 girişine sensörden dönen ucu giriniz SPF komutu ile X0 girişini okuyabilirsiniz.

SPD - Digital Giriş Hız Hesaplama

Re: delta plc devir sayısı ölçme

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2019, 14:08
gönderen gulhan
Uğur Bey,
ilave modül ve konfigirasyon yardımcısında DVP04AD-SL modül kodu yok. DVP04AD-S seçmek yeterli midir.
saygılarımla

Re: delta plc devir sayısı ölçme

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2019, 14:25
gönderen Uğur
S ve SL modülü farklıdır. Aşağıdaki linkten örnek uygulamalarına ulaşabilirsiniz.

(2) PLC Analog Modül Uygulamaları

Re: delta plc devir sayısı ölçme

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2019, 15:44
gönderen gulhan
Uğur Bey,
bilgiler ve örnekler için teşekkür ederim. burada sıkıntı yok. anlamadığım konu diğer modülleri ilave modül ve konfigirasyon yardımcısından seçerek programladığımız halde SL modülü nereden seçiyoruz. çünkü konfigirasyon yardımcısı içinde kodu yok. yalnız to ve form komutlarını kullanarak mı yazıyoruz. Eger böyle ise akım veya volt okutacağımızı nasıl seçeceğiz.

Re: delta plc devir sayısı ölçme

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2019, 15:49
gönderen Uğur
İlave modül konfigürasyon yazılımında sağ taraf modülleri vardır. SL sol taraf modülü için size eklediğim linkteki dosyayı açıp bakarsanız akım ve voltaj için TO komutu ile yapılan ayarlamaları görebilirsiniz.

Re: delta plc devir sayısı ölçme

Gönderilme zamanı: 17 Şub 2019, 16:45
gönderen firukk
Uğur yazdı: 31 Oca 2019, 11:49 SPD komutu ile bir digital girişin hızını ölçebilirsiniz. PLC SS girişi 24V un - ucunu bağlayarak X0 girişine sensörden dönen ucu giriniz SPF komutu ile X0 girişini okuyabilirsiniz.

SPD - Digital Giriş Hız Hesaplama
Uğur Bey

Emin olmak için sormak istedim. SPD komutunu kullanarak DVP28SV cpu ile herhangi bir ek modül olmaksızın 200khz olan X0, X1, X4, X5 girişlerinin herhangi birisine sensör bağladığımız zaman motor devrini ölçmüş oluyoruz doğru mu ?

Re: delta plc devir sayısı ölçme

Gönderilme zamanı: 18 Şub 2019, 09:22
gönderen Turhan
SPD komutu ile tek faz için X1 ~ X3, X11 ~ X13, X5 ~ X7, X15 ~ X17 aralığındaki inputlardan birini kullanmak şartı ile maximum 4 adet SPD komut kullanabilirsiniz. Bu inputlar 200kHz duyarlı olup birim zamanda örneklenen pals adedini saymaktadır. Bu pals adedine ve basit aritmetik işlemlere göre Hız, ilerleme mesafesi gibi bilgiler elde edebilirsiniz.

Re: delta plc devir sayısı ölçme

Gönderilme zamanı: 18 Şub 2019, 19:34
gönderen firukk
Turhan yazdı: 18 Şub 2019, 09:22 SPD komutu ile tek faz için X1 ~ X3, X11 ~ X13, X5 ~ X7, X15 ~ X17 aralığındaki inputlardan birini kullanmak şartı ile maximum 4 adet SPD komut kullanabilirsiniz. Bu inputlar 200kHz duyarlı olup birim zamanda örneklenen pals adedini saymaktadır. Bu pals adedine ve basit aritmetik işlemlere göre Hız, ilerleme mesafesi gibi bilgiler elde edebilirsiniz.
Teşekür ederim öncelikli devrini ölçeceğim motor maksimum 300 devirlik. Birde 1500 devirlik motor var 200khz 1500 devri okumada sorun olmaz sanırım. Girişin okuma kapasitesini aşıp zarar vermez sanırım

Re: delta plc devir sayısı ölçme

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 08:48
gönderen Turhan
Giriş frekansınız 200kHz i geçmediği sürece herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız.