dvp14ss2 232 port ayarı

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 13:05
gönderen d1esell
merhabalar. dvp14ss2 plc nin 232port (pcden bağlandığım yer)bağlanmam için haberleşme ayarları (7 even 1 9600 baudrate) plc istasyon adresi 2 . Bu ayarlar dişında plc'ye program atamıyorum. Normalde plc istasyon adresinin 1 olması gerekmezmi

Re: dvp14ss2 232 port ayarı

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 13:49
gönderen Uğur
PLC yi stop moda alın üzerinden daha sonra enerjiyi kapatıp açın ve WPLSoft haberleşme ayarlarından istasyon adresini "0" yaparak bağlanmayı deneyin.

Re: dvp14ss2 232 port ayarı

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 14:37
gönderen d1esell
Uğur bey merhaba dediklerinizi yaptım. İstasyon adresi 0 dediğimde bağlantıyı elde ettim.Şimdide ekranımda sıkıntı yaşıyorum. ekranımın ayarları(rs 485-7-even-1-baudrate 9600) he birde plc istasyon no 1 olarak yazıyor.
Bu ayarlara bakarak plc'nin içine komut yazarak 485 portunu ayarlamak için yapmam gereken ayarlar mı vardır acaba ?

Re: dvp14ss2 232 port ayarı

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 14:50
gönderen Uğur
PLC ye "0" ile bağlantı kurduktan sonra WPLSoft Haberleşme / PLC Bilgisi diyerek port haberleşme ekranında protokol ve istasyon adresine ulaşabilirsiniz.