Merhaba, delta dvp-12sa2 model plcnin çıkışındaki C0 nedir? nasıl beslenmelidir? Giriş kısmındaki S/S gibi midir?
DELTA Türkiye Resmi Online Destek Sayfasıdır
http://www.destek.delta-turkey.com/
sadece c0 var, c0'a + verdim. yo'a ledin bir ucunu taktım,diğer ucunu ise hem +'ya hem de-'ye denedim fakat çalışmadı. acaba çıkış kısmı için farklı bir bağlantı daha yapmam gerekiyor mu? çıkış kısmı sıralama olarak şöyle: c0-y0-y1-y2-y3-.-sg-com3+-com3- (ben c0 ve y0 ı kullandım)Uğur yazdı: 04 Şub 2019, 16:30 S/S PLC giriş terminali ile ilgilidir. X'lere + gelecek ise SS girişine -, yada X'lere - gelecek ise SS girişine + verilmelidir.
C0, C1, C2 ise çıkış terminali ile ilgilidir. Röle çıkışlı PLC de C'lere ister + isterseniz - verebilirsiniz fakat transistör çıkışlı PLC'ler de ise C'lere - vermek zorundasınız. Bu durumda C'ye ne verdiyseniz Y'lerden onu alırsınız.
kısa devre olarak ölçtüm, fakat ledde bir yanma olmadı. y3 ledi herhangi bir şey bağlı olmamasına rağmen yanıyor.Uğur yazdı: 04 Şub 2019, 16:47 Y0 ın PLC tarafından çektirildiğini klemans yanında Y0 ledinin yandığına eminseniz ölçü aleti C0 ve Y0 arasını kısadevre olarak ölçüyor olmalısınız.
bir şey taktığımda yanacağını söylemedimUğur yazdı: 04 Şub 2019, 17:23 Klemens yanındaki ledi sizin PLC programından aktif etmeniz gerekmektedir. Bu led siz birşey bağladığınızda yanan bir led değildir.