PLC ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 15 Şub 2019, 15:36
gönderen mrsss2
3Vdc bir dc motor kullanmam gerekiyor. dvp-12sa2 plc'de C0 çıkışına -24 v verdiğim takdirde, 3v'luk dc motorun siyah kablosunu plc'nin y0 çıkışına bağlayıp, kırmızı kablosunu ise 3v adaptör ile beslemem mümkün müdür?
Re: PLC ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 15 Şub 2019, 16:10
gönderen Turhan
Eğer elinizdeki ürün röle çıkışlı ise 3VDC anahtarlama yapabilirsiniz. Ancak elinizdeki ürün transistor çıkış tipini destekliyor ise anahtarlama geriliminiz 5~30VDC aralığında olacaktır.
Çıkış kontakları ile ilgili diğer bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
DVP_SA2.png
Re: PLC ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 18 Şub 2019, 17:53
gönderen mrsss2
Turhan yazdı: 15 Şub 2019, 16:10
Eğer elinizdeki ürün röle çıkışlı ise 3VDC anahtarlama yapabilirsiniz. Ancak elinizdeki ürün transistor çıkış tipini destekliyor ise anahtarlama geriliminiz 5~30VDC aralığında olacaktır.
Çıkış kontakları ile ilgili diğer bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
DVP_SA2.png
Teşekkür ederim bilgilendirme için. Motorun çalışması gerektiği yerde normal bir hızla çalışıyor fakat sonra ekran kapanıyor ve motor çok daha hızlı çalışmaya başlıyor. Sebebi ne olabilir?
Re: PLC ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 08:47
gönderen Turhan
Motoru temin ettiğiniz tedarikçi ile bu konuyu görüşebilirsiniz.
Re: PLC ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 16:26
gönderen mrsss2
Turhan yazdı: 15 Şub 2019, 16:10
Eğer elinizdeki ürün röle çıkışlı ise 3VDC anahtarlama yapabilirsiniz. Ancak elinizdeki ürün transistor çıkış tipini destekliyor ise anahtarlama geriliminiz 5~30VDC aralığında olacaktır.
Çıkış kontakları ile ilgili diğer bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
DVP_SA2.png
bu bilgiye göre 24vdc 8a'lik bir röleyi çektiği akımdan dolayı plc'ye bağlayamam değil mi?
Re: PLC ÇIKIŞ
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 16:39
gönderen Turhan
PLC çıkışları maximum 1.5Amper e kadadr müsade etmektedir.