DVP 20SX2 O-10 ANALOG ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2019, 16:05
gönderen ADANALI-CB
Merhaba Uğur Bey DVP 20SX2 PLC İLE 0.10 ÇIKIŞ ALARAK C2000 sürücü sürmek istiyorum bu konuda çeşitli araştırmalar yaptım ama bu plc hakkında herhangi bir
baglantı örnegine ulaşamadım bu konu hakkında analog kablo baglantısının oldugu bir döküman paylaşırsanız memnun olurum ayrıca bu plc de analog çıkış için
herhangi bir adresleme yapmak gerekiyormu gerekiyorsa ne gibi bir yol izlemem gerekiyor yardımlarınız için teşekkür eder iyi günler dilerim.

Re: DVP 20SX2 O-10 ANALOG ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2019, 16:21
gönderen Turhan
Merhaba,

20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları başlığından bağlantı, program ayarı ve diğer bilgilere erişebilirsiniz.

PLC den gelen 0.0~10.0VDC sinyalinizi C2000 serisi sürücü üzerinde AVI(Analog Voltage İnput) - ACM (Analog Com) klemenslerine girip Parametreler içerisinden 00-20 Frekans komut kaynağınızı 2: Analog Giriş ayarlamanız yeterli olacaktır.