400 devir step motorda ss2 plc ile hız arttırma

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 09:17
gönderen Adalı1981
Elimdeki ss2 plc ile 400 devir step motoru plsy komutu ile hız puls ve rampa kontrolü yapıyorum. Fakat 400 devir üzeri frekans girdiğimde motor titriyor ve hız artmıyor. Bunu yapabileceğim başka bir komut varmı. Ayrıca yüksek devirde adım kaçırmanın önüne nasıl geçerim

Re: 400 devir step motorda ss2 plc ile hız arttırma

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 09:31
gönderen Turhan
Bu durum kullandığınız pulse komutundan daha çok motorun karakteristik özelliği ile ilgilidir. farklı bir Pulse komutu da kullansanız sonuç yine aynı olacaktır.

Re: 400 devir step motorda ss2 plc ile hız arttırma

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:07
gönderen Adalı1981
2500 devir encoderlı hibrit step motoru sürmek için bir üst plc modeli mi seçmeliyim.

Re: 400 devir step motorda ss2 plc ile hız arttırma

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:41
gönderen Turhan
DVP-SS2 serisi PLC 10kHz'e kadar pulse çıkış frekansını desteklemektedir. Daha yüksek frekansda pulse çıkış frekanı ihtiyacınız var ise farklı PLC modeli tercih edebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda DVP serisi PLC lere ait bilgilere ulaşabilirsiniz.

Pulse_.png