Merhaba,
DVP 28SV2 Cpu soluna DVP04AD-SL analog giriş , sağına DVP04DA-S2 analog çıkış modülü eklenerek okuma ve yazma yapılıyor.
DVP04AD-SL için ; ilk 4 kanalı 0-10V ayarlamak isteniyor;
TO K100 K2 H0 K1
TO K100 K3 H0 K1
TO K100 K4 H0 K1
TO K100 K5 H0 K1 yazmak yerine TO K100 K2 H0 K4 yazılabilir mi ?
DVP04DA-S2 için ; ilk 4 çıkışa K0 digital değeri yollamak isteniyor ;
TO K0 K6 K0 K1
TO K0 K7 K0 K1
TO K0 K8 K0 K1
TO K0 K9 K0 K1 yazmak yerine TO K0 K6 K0 K4 yazılabilir mi ?
Teşekkürler
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
From ve To komutu hakkında
- mercan61
- Mesajlar: 45
- Kayıt: 04 Nis 2018, 08:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: From ve To komutu hakkında
Aynen yazdığınız gibi tek komut ile aynı işlemi daha az tarama zamanı işgal edecek şekilde yaptırabilirsiniz. 2. kullanımınız daha uygun bir kullanımdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mercan61
- Mesajlar: 45
- Kayıt: 04 Nis 2018, 08:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: From ve To komutu hakkında
Uğur Bey Merhaba,
Okuma için ilk 4 datayı okumak için ;
FROM K0 K12 D0 K1
FROM K0 K13 D1 K1
FROM K0 K14 D2 K1
FROM K0 K15 D3 K1 şeklinde okumak yerine FROM K0 K12 D0 K4 yapıp sırasıyla okunan dataları K12 D0 , K13 D1 , K14 D2 ,K15 D3 e atar mı ?
Okuma için ilk 4 datayı okumak için ;
FROM K0 K12 D0 K1
FROM K0 K13 D1 K1
FROM K0 K14 D2 K1
FROM K0 K15 D3 K1 şeklinde okumak yerine FROM K0 K12 D0 K4 yapıp sırasıyla okunan dataları K12 D0 , K13 D1 , K14 D2 ,K15 D3 e atar mı ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: From ve To komutu hakkında
Aynen sıralı dataya yazar
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye