1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
NPN çıkışlı delta plc ile pulse çıkışı
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:43
gönderen Kas-Bur
Merhaba ;
NPN çıkışlı delta ss serisiyle Yaskawa marka servo sürücüyü sürmek istiyorum. Bunun için plc pulse çıkışı bağlantısı nasıl olmalıdır ?
Re: NPN çıkışlı delta plc ile pulse çıkışı
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:47
gönderen Uğur
PLC yeni nesil SS2 olduğunu kabul edersek
UP --> +24V
ZP --> -24V
Y0 --> Pulse
Y1 --> Dir
çıkışlar ZP deki - yi size verecektir.
Re: NPN çıkışlı delta plc ile pulse çıkışı
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:51
gönderen Kas-Bur
Resimdeki gibi şeması var sürücünün. O halde Sign ve pulse girişlerine 24v verip , /Sign ve /pulse girişlerine y0 ve y1 çıkışlarını bağlayarak mı sürmek lazım ?
Re: NPN çıkışlı delta plc ile pulse çıkışı
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:57
gönderen Uğur
Aynen fakat 24V u direk değilde bir akım sınırlayıcı direnç ile vermeniz gerekebilir. Bunu sürücü tarafında sorgulatın 24V için kaç ohm direnç bağlamanız gerektiğini.
Re: NPN çıkışlı delta plc ile pulse çıkışı
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 15:58
gönderen Kas-Bur
Teşekkürler
Re: NPN çıkışlı delta plc ile pulse çıkışı
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 17:25
gönderen kdincsoy16
Hiç direnç kullanmadan sürdüm sorunsuz çalışmaktadır
İlginiz için çok teşekkür ederim